Провод 4кв, какая максимальная мощность?
Уточните условия задачи.
1) Номинал автомата на плиту.
2) Тип, сечение и способ прокладки кабеля/проводов на линию электроплиты до розетки/коробки.
3) Номинальный ток для вилки/розетки или клеммного соединения.
4) Требования производителя к температурной стойкости изоляции шнура или рекомендованный тип провода.
Если провод планируется использовать для шнура от вилки до панели, то допустимым считается длительный ток 41А.
Если автомат и розетка 32А, а кабель в трубе 3*6 или в штробе 3*4 — то всё с хорошим запасом, мощность встройки в длительном режиме может быть 7 киловатт — куда больше. А максимальная — да хоть 12, Вы же не будете кипятить 4 ведра воды разом?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: 256
28.07.2006 в 10:17
stoun написал :
Имеется провод 3х4кв,многожильный медь. На какую максимальную мощность можно использовать в однофазной сети 220 вольт? (собираюсь подключить варочную панель)
Непосредственно к варочной от розетки или от щитка в стяжке?
Вообще тут обсуждался вопрос:
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43
28.07.2006 в 12:02
До розетки от щитка у меня проложена 6ка. 4кой, собираюсь подключить панель 6.6 кВт от розетки до панели.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 24107
28.07.2006 в 12:07
Всё с хорошим запасом, можно только одобрить.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
28.07.2006 в 13:37
Все установщики варочных поверхностей рекомендуют проводку от этажного щитка 3х4.0, а розетку РШ\ВШ32(40).
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
28.07.2006 в 14:49
А кабелем 3х1.5 кв.мм можно подключить духовой шкаф мощностью 3.3 КВт. Кабель лежит в штробе, до автомата ~10 м.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
28.07.2006 в 14:56
Для духового шкафа нужен провод 3х2,5 и евророзетка с ЗК.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 24107
28.07.2006 в 15:12
Предпочтительно 3*2.5, но если уже заложен и заштукатурен, то 3*1.5 медью допустимо.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
28.07.2006 в 15:15
В том-то и дело, что ремонт только что сделан ;( Знал бы заранее, что газовых духовок-встроек нет, то кинул бы 3х2,5.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
28.07.2006 в 15:17
Я тоже думаю, что пойдет, если в эту группу больше ничего не будет включаться.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 24107
28.07.2006 в 15:20
И на эту линию определённо не стоит «вешать» других потребителей.
Строго одна розетка, одну вилку извлекли — другую воткнули.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102
28.07.2006 в 15:39
ppk написал :
В том-то и дело, что ремонт только что сделан ;( Знал бы заранее, что газовых духовок-встроек нет, то кинул бы 3х2,5.
Вы о чем, уважаемый?
Газовых независимых встраиваемых духовок полно у любого производителя.
Или я что-то не так понял?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 24107
28.07.2006 в 15:54
biocat написал :
Газовых независимых встраиваемых духовок полно у любого производителя
А Вы сравните их соотношение в продаже. Удобство установки, пользования и качество приготовления я даже сравнивать не предлагаю.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102
28.07.2006 в 16:02
ВТБ! написал :
А Вы сравните их соотношение в продаже. Удобство установки, пользования и качество приготовления я даже сравнивать не предлагаю.
Да это то понятно Я и сам себе собираюсь купить варочную поверхность газовую, а вот духовку уже электрическую.
Но человек-то написал цитата: «В том-то и дело, что ремонт только что сделан ;( Знал бы заранее, что газовых духовок-встроек нет, то кинул бы 3х2,5.»
Т.е. он вообще не знает о газовых встройках-духовках.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
28.07.2006 в 16:02
В том-то и дело что газовых духовок практически нет, а некоторые производители от них вообще отказались. Реально в магазинах можно найти 2-3 модели, у которых все равно верхний гриль электрический, который требует подключения 2,7 КВт.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102
28.07.2006 в 16:05
ppk написал :
В том-то и дело что газовых духовок практически нет, а некоторые производители от них вообще отказались. Реально в магазинах можно найти 2-3 модели, у которых все равно верхний гриль электрический, который требует подключения 2,7 КВт.
Может я не обращал внимание на количество представленных моделей.
Но я точно видел (обращал внимание) что есть полностью газовые духовки в том числе с газовым грилем.
Можно прямо на яндексе в маркете отсортировать по этим критериям духовки.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
28.07.2006 в 18:10
А у меня наоборот — варочная газовая, а духовка электрическая и с грилем.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
28.07.2006 в 22:57
Уважаемые, я проникся поиском газовых духовок-встроек, даже модели наизусть могу сказать — это 1) одна модель у Ariston (ее можно сразу отбросить, т.к. горелка сделана так, что в наших условия газового снабжения она не будет нормально рабатать)
2) модели у Zanussi — различия во внешнем виде.
3) 1 модель у Electrolux, но цена ее порядка 18 тыс руб.
—- все эти модели объединяет электрогриль, мощностью 2.7 кВт ;((
4) плиты Кайзер, Крона, Зигмуд и Штайн — я вообще не рассматривал, т.к. бренд сомнительный, а цена высокая.
Потом хотелось чтобы газовая поверхность и духовка были от одногопроизводителя, а газовая поверхность с чугунной решеткой. Поэтому выбор моделей техники резко сократился и не забывайте, я живу в провинции, а не Москве.
К моей линии 3х1,5 кв.мм. будет подключена только духовка, т.к. вывел я ее ниже уровня рабочей поверхности.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 07.07.2006 Волгоград Сообщений: 102
31.07.2006 в 13:33
ppk написал :
Потом хотелось чтобы газовая поверхность и духовка были от одногопроизводителя, а газовая поверхность с чугунной решеткой. Поэтому выбор моделей техники резко сократился и не забывайте, я живу в провинции, а не Москве.
К моей линии 3х1,5 кв.мм. будет подключена только духовка, т.к. вывел я ее ниже уровня рабочей поверхности.
Для себя я выбрал Zanussi ZGF 643 ITCX — верх и духовку Zanussi ZOB 646 QX. Вроде там мощность до 3 кВт. И вам выше написали, что до 3 кВт 1.5 мм медь — предел, но допустима.
Кабель ВВГнг 4х10
ВВГнг 4х10 — это силовой кабель — 4 на 10 мм 2 , с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести.
Номинальное переменное напряжение | 0,66/1 кВ |
Количество жил | 4 жилы |
Сечение размер | 10 мм 2 |
Оставить заявку info@k-ps.ru
Запросить на заводе «Рузкабель»
ВВГнг 4х10
Количество метров
Срок производства 7 дней
Цена ниже рынка
Контактный телефон *
Прикрепить файл
— отдел продаж
Ваша заявка на кабель ВВГнг 4х10 успешно отправлена. Представитель компании «Рузкабель» свяжется с вами в ближайшее время!
— отдел продаж
Расшифровка
Конструкция
Применение
Производители
Технические характеристики ВВГнг 4*10
Вес кабеля ВВГнг 4х10
Теоретический вес 1 километра ВВГнг 4х10: 535,00 килограмм
Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГнг 4х10 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.
Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.
Калькулятор расчета веса и доставки
ВВГнг 4х10 вес 1 метра 0,535 кг
Рассчитать доставку
Таблица намотки кабеля на барабан
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | — | — | — |
Диаметр кабеля ВВГнг 4х10
Наружный диаметр кабеля ВВГнг 4х10: 16.5 мм
Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.
Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.
Реклама progresselektro.ru
Электрические характеристики ВВГнг(А) 4х10
Номинальное переменное напряжение
Номинальная частота
Индуктивное сопротивление
Активное сопротивление
Токовая нагрузка ВВГнг 4х10
Длительно-допустимые токовые нагрузки
В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки
В режиме перегрузки
Мощность ВВГнг 4х10
Максимальная мощность при прокладке:
В воздухе, напряжение 220В
В земле, напряжение 220В
В воздухе, напряжение 380В
В земле, напряжение 380В
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:
- переменный ток;
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
- глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.
Ток короткого замыкания ВВГнг 4х10
Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг 4х10: 1,09 кА (килоампер)
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Кабель ВВГ 4х10
Ваша заявка на кабель ВВГ 4х10 успешно отправлена. Представитель компании «Эксперт-Кабель» свяжется с вами в ближайшее время!
— отдел продаж
Расшифровка
Конструкция
Применение
Производители
Технические характеристики ВВГ 4*10
Вес кабеля ВВГ 4х10
Теоретический вес 1 километра ВВГ 4х10: 526,00 килограмм
Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГ 4х10 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.
Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.
Калькулятор расчета веса и доставки
ВВГ 4х10 вес 1 метра 0,526 кг
Рассчитать доставку
Таблица намотки кабеля на барабан
№ Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Длина (м) | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | — | — | — |
Диаметр кабеля ВВГ 4х10
Наружный диаметр кабеля ВВГ 4х10: 16.5 мм
Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.
Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.
Реклама progresselektro.ru
Электрические характеристики ВВГ 4х10
Номинальное переменное напряжение
Номинальная частота
Индуктивное сопротивление
Активное сопротивление
Токовая нагрузка ВВГ 4х10
Длительно-допустимые токовые нагрузки
В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки
В режиме перегрузки
Мощность ВВГ 4х10
Максимальная мощность при прокладке:
В воздухе, напряжение 220В
В земле, напряжение 220В
В воздухе, напряжение 380В
В земле, напряжение 380В
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:
- переменный ток;
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
- глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.
Ток короткого замыкания ВВГ 4х10
Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГ 4х10: 1,09 кА (килоампер)
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Общие технические характеристики ВВГ 4х10
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля)
Строительная длина
450 метров
Код ОКП ВВГ
3533712700
Класс пожарной безопасности
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации кабеля
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля
от -50 °С до 50 °С
Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
Длительно-допустимая
В режиме перегрузки
Предельная при коротком замыкании
По условию невозгорания при коротком замыкании
Расшифровка ВВГ 4х10
— отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила — медная
— изоляция из ПВХ пластиката
— оболочка из поливинилхлоридного пластиката
— отсутствие защитного покрова
площадь поперечного сечения силовой жилы (мм 2 ).
ВВГ-ХЛ 4х10 — холодостойкое исполнение (температура эксплуатации до -60 °С)
ВВГ-Т 4х10 — тропическое исполнение (стойкость к воздействию плесневых грибов)
N — нулевая жила
Pe — жила заземления
ож — однопроволочная жила
ок — однопроволочная круглая жила
Маркировка ВВГ 4х10
Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012.
Расцветка жил возможна в 2-х вариантах
Цвет жил: Серый * или Белый * Коричневый или Красный Черный Синий
Цвет жил: Серый * или Белый * Коричневый или Красный Черный Зеленый-Желтый **
(** — по согласованию с заказчиком)
Конструкция ВВГ 4х10
- 1. Четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 10 мм 2
Минимальное число проволок (круглая) жила 1 шт Диаметр жилы (мин.-макс.) 3,4-3,7 мм Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С 1,83 Ом Масса меди в 1 метре жилы 0,086 кг
Кабель 4х10 медный на сколько квт форум
- Все форумы
- Технологический форум
- Машиностроение
- Металлургия
- Химия, нефтехимия и топливная промышленность
- Деревообработка
- Пищевая промышленность
- Животноводство, рыбоводство и растениеводство
- Другие темы
- Общие вопросы
- Промышленность стройматериалов
- Экология
- Охрана труда и техника безопасности
- Биржа труда
- Генеральные планы
- Сооружения транспорта
- Автомобильные дороги
- Железнодорожные пути
- Мостостроение
- Другие темы
- Общие вопросы
- Инженерные изыскания
- Биржа труда
- Архитектурные решения
- Дизайн интерьеров
- Ландшафтное проектирование
- Реконструкция и реставрация зданий
- Градостроительство
- Общие вопросы
- Другие темы
- Светотехника
- Биржа труда
- Основания и фундаменты, механика грунтов
- Конструкции железобетонные
- Конструкции деревянные
- Конструкции металлические
- Обследование и усиление строительных конструкций
- Ограждающие конструкции, кровли
- Общие вопросы
- Другие темы
- Строительная теплотехника
- Защита от шума и вибрации
- Программы ConstructorSoft
- Организация строительства и производства работ
- Биржа труда
- Классификация зданий, помещений и зон
- Пожарная сигнализация
- Общие вопросы
- Огнестойкость строительных конструкций
- Оповещение и эвакуация
- Водяное и пенное пожаротушение
- Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение
- Дымоудаление
- Другие темы
- Огнеопасные свойства веществ и материалов
- Биржа труда
- Генерация электроэнергии
- Электрические подстанции
- Силовое электрооборудование
- Электроосвещение внутреннее
- Электроосвещение наружное
- Заземление и молниезащита
- Воздушные и кабельные ЛЭП
- Общие вопросы
- Другие темы
- Взрывозащищенное электрооборудование
- Электропривод и электрические машины
- Учёт электроэнергии
- Электропроводки и токопроводы
- Программы Beroes Group
- Релейная защита и автоматика
- Контактные сети
- Электроснабжение объектов
- Биржа труда
- Автоматика и телемеханика
- Локальные сети передачи данных
- Телевидение и радиовещание
- Общие вопросы
- Другие темы
- Телефония и другие системы связи
- Контроллеры и электроника
- Оптоволоконные сети передачи данных
- Видеонаблюдение и СКУД
- Охранная сигнализация
- Биржа труда
- Внутренние водопровод и канализация
- Наружные сети водоснабжения
- Наружные сети канализации
- Насосные станции
- Противопожарное водоснабжение
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- Холодоснабжение
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Воздухоснабжение
- Аспирация (пылеудаление)
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- Тепловые станции
- Теплоснабжение
- Теплоизоляция оборудования и трубопроводов
- Тепломеханические решения котельных
- Отопление
- Устройства газоснабжения
- Общие вопросы
- Другие темы
- Биржа труда
- AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk
- AutoCAD Civil 3D (Land Desktop), AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design
- Revit Architecture и AutoCAD Architecture
- Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing и Autodesk Robot Structural
- Revit MEP и AutoCAD MEP
- Autodesk 3ds Max (Design), AutoCAD Freestyle и Autodesk Impression
- Autodesk Design Review, DWG TrueView, Autodesk DWF Writer, AutoCAD WS
- Autodesk Navisworks Products, Autodesk Vault Products
- AutoCAD Electrical
- AutoCAD Mechanical
- Autodesk Inventor
- AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, Autodesk Intent
- Общие вопросы
- Другие программы Autodesk
- Общие вопросы
- Allplan
- GeoniCS
- CREDO
- Другие программы
- ArchiCAD
- DIALux
- MicroSoft Office
- nanoCAD и другое ПО от «Нанософт»
- T-Flex CAD и другое ПО от «Топ Системы»
- Компас и другое ПО от «Аскон»
- Программы Weisskrahe
- Стоимость строительно-монтажных работ
- Стоимость проектных работ
- Стоимость пусконаладочных работ
- Стоимость ремонтных работ
- Стоимость технического обслуживания
- Программное обеспечение для составления смет
- Другие темы
- Биржа труда
- Авторский надзор
- Архивы и делопроизводство
- Другие темы
- Общие вопросы
- Технический надзор
- Управление проектами
- Юридические вопросы
- Свободное общение, шутки, юмор
- Вопросы, замечания и предложения по сайтам
- Вопросы, замечания и предложения по форумам
- www.proektant.by
- Строительные калькуляторы и конструкторы
- Архив файлов
- Технологический
- Генплан и сооружения транспорта
- Архитектурный
- Строительный
- Пожарная безопасность
- Электротехнический
- Автоматизация, связь, сигнализация
- Водоснабжение и канализация
- Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение
- Теплоснабжение и газоснабжение
- Библиотека строительных норм и правил
- Библиотека строительства «Зодчий»
- Библиотека климатического оборудования
- Библиотека кафедры ТТГВ ТОГУ
- Все пользователи
- Кураторы подразделов
- Пользователи по регионам
- Посетившие форумы в течение суток
- Поиск пользователей
- Правила форумов
- Список всех подразделов
- Список всех тем
- Календарь
- Забыли пароль?
- Регистрация
- Помощь
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
- Технологический форум